隔音屏障的隔音效果测试方法
一、引言
随着城市化进程的不断加快,交通、建筑等领域的噪声污染问题日益严重。隔音屏障作为一种有效的噪声治理手段,被广泛应用于道路、铁路、机场、住宅小区等场所。为了确保隔音屏障的治理效果,对其隔音效果进行测试显得尤为重要。本文将就隔音屏障的隔音效果测试方法进行详细阐述。
二、隔音屏障的隔音原理
隔音屏障主要通过阻挡声波的传播来达到降噪的目的。当声波遇到隔音屏障时,会发生反射、透射和绕射等现象。隔音屏障可以阻止直达声的传播,并使透射声有足够的衰减,从而在屏障后形成一个声影区。在这个声影区内,人们可以感到噪声明显地减弱了。因此,隔音屏障的减噪效果一般可采用减噪量表示,它反映了隔音屏障上述两种屏蔽透声的本领。
三、隔音效果测试方法
1. 户外声屏障隔声测试
户外声屏障隔声测试方法主要有两种标准:GB/T19884-2005声学各种户外声屏障插入损失的现场测定和HJ/T90-2004声屏障声学设计和测量规范。这两种测试方法基本相同,它们给出了户外声屏障插入损失现场测量的过程,包括传声器位置、声源条件及测量地点的声环境。测试过程中可采用直接法和间接法测量插入损失。直接法是声屏障安装前后在同一参考位置和受声点位置的声压级的方法;间接法则分别测量声屏障安装前后,相同参考位置和受声点位置的声压级。
2. 可移动屏障声衰减的现场测量
可移动屏障声衰减的现场测量方法由国标《GB/T19887-2005声学可移动屏障声衰减的现场测量》给出。可移动声屏障可以是任何一种隔断声源与接收者之间噪声辐射路径的物体,例如板、柔性的幕帘等。可移动声屏障隔声插入损失测试比较简单,它仅仅测量如下图所示的声屏障外一条线上的安装声屏障前后的噪声,从而得到各个频带的插入损失。
3. 专业影院隔声测试
专业影院隔声测试的具体方法是使用十二面声源体发出不同频率的持续的噪音,然后采用频谱分析仪分析墙体对不同频率的噪音相对应的插入损失隔音量。在实际测试中,可以将噪音源(如手机音乐、电脑音箱)放到隔壁居室,然后回到自己的居室,听一下声音是否是在可接受的范围内。声屏障声学性能的测量声屏障的降噪效果一般用A计权等效声级或A声级的插入损失来评价。如果要了解降噪的频率特性,则应测量63~5000Hz的1/3倍频带或80~4000Hz倍频带的插入损失。降噪系数(NRC)声屏障材料的吸声性能采用250~2000Hz倍频带吸声系数来评价。上述频率范围的平均吸声系数即降噪系数可作为材料吸声性能单一评价指标。计权隔声量(Rw)声屏障材料的隔声性能采用100~3150Hz的1/3倍频带传声损失来评价。单一评价数可以采用计权隔声量Rw或上述频率范围的平均传声损失R。
四、测试注意事项
在进行隔音屏障隔音效果测试时,应注意以下几点:
1. 严格按照相关标准进行测试操作,确保测试数据的准确性。
2. 测试过程中应关注天气、温度、湿度等因素对隔音效果的影响。
3. 对于复杂的声场环境,应采用多种测试方法综合评价隔音屏障的隔音效果。
4. 应定期对隔音屏障进行维护保养,确保其良好的隔音性能。
五、结论
隔音屏障作为一种重要的噪声治理手段,在道路交通、建筑等领域具有广泛的应用前景。对其进行隔音效果测试,有助于评估其降噪效果,为噪声治理提供科学依据。本文介绍了户外声屏障隔声测试、可移动屏障声衰减的现场测量及专业影院隔声测试等多种隔音效果测试方法,供读者参考。